空調新風機組BAS監控系統主要設備
新風機組DDC控制模塊主要功能
1.送風溫度自動控制
夏季自動調節冷水閥開度,送風溫度為設定值
冬季自動調節熱水閥開度,送風溫度為設定值
2.送度自動控制
自動控制加濕閥開閉,送度為設定值
3.過濾網堵塞報警
空氣過濾器兩端壓差過大時報警,提示清掃
4.機組定時啟??刂?br />
根據事先安排的工作及節假日作息時間表,定時啟停機組、自動統計機組工作時間,提示定時維修
5.連鎖保護控制
連鎖:風機停止后,新風風門、電動調節閥、電磁閥自動關閉
保護:風機啟動后,其前后壓差過低時故障報警,并連鎖停機
防凍保護:當溫度過低時,開啟熱水閥,關閉風門,停風機
數據中心BA建筑設備監控系統方案設計說明
BA系統主要針的冷源系統、新風系統、送排風系統、給排水系統、電梯等進行集中監控和管理。通過采用集散型的控制系統,對各種機電設備進行分散控制和集中管理。BA系統的系經構架的分為三級。
數據中心樓宇自動控制系統主要實現以下功能:
1. 實時控制
主要用于實時性較強,人工無法控制的設備,可以實現系統的佳控制,使之工作于優工況。如空調系統的溫/濕度控制、焓值控制、壓差旁通等。
2. 邏輯控制
主要用于實時性不強,人工可以控制但工作較繁重的設備,實現設備的自動優管理,避免人工操作的失誤。如:空調/照明/通風系統的定時開關、制冷站設備的順序起動等。其特點為:人工可控但工作繁重,采用自動控制可自動進行,輸入輸出一般皆為數字量(DI/DO)。
3. 狀態監視
主要用于對各種設備運行狀態的監視,以便于及時了解設備的故障狀態,方便維修。如:空調機、風機、照明開/關、濾網狀態等,其特點為:人員可通過巡視來了解其狀態但工作繁重.皆為數字量輸入(DI)。
4. 數據統計
主要用于對各種設備運行參數進行采集、記錄.存檔及生成各種數據庫.報表等,提供給決策者作為管理、維修、決策的依據。如:設備運行次數、運行時間、用電量統計等。
5. 時間計劃表控制
大部分的空調機及新風機根據其控制區域的作業要求和特點,都有啟停方面的時間要求,這類設備就可以通過程序預先設定啟停時間表,按照設定的啟停時間啟停設備,包括日常、周末及特殊節假日等不同的運行時間計劃。